Leider hast du nur eine Woche (7 Tage verlinkt), da ich nicht weiß von wann - bis wann du gerechnet hast, habe ich mir nur diese eine Woche angeschaut.
In dieser Woche hatten (Woche 4, 2017) hatten wir
Last: 10.9 TWh
EE: 2,38 TWh
→ -8,52 TWh
Nun ja, rechnet man das auf 10 Tage hoch erhält man: (rund) -12 TWh.
Dies passt erstmal zu deiner Aussage von -14TWh.
Leider hast du dabei vergessen, dass im Jahr 2017 der Anteil EE an der Last nur 42% betrag.
Hier mal die Zahlen, wenn man Wind und Sonne skaliert.
(7 Tage/ 10 Tage hochgerechnet)
Für 100% EE: -7,24 TWh / -10,34 TWh
Für 150% EE: -6,13 TWh / -8,76 TWh
Für 200% EE: -5,02 TWh / -7,17 TWh
Die Überproduktion würde wahrscheinlich zu Gas umgewandelt werden. Das kann dann zusätzlich verstromt werden, was hier nicht mit eingerechnet wurde. Ebenfalls habe ich nur Wind und Solar skaliert, Bio-Masse etc. nicht. Dabei habe ich dies bei der Hochskalierung auf 100% etc. nicht berücksichtigt. 100% sind also eigentlich etwas weniger als 100%. Zudem ist es ja nicht so, dass wir aktuell gar keine Energie importieren. Wir importieren Gas, Öl oder sogar direkt Strom. Warum sollten wir nicht auch in Zukunft für schlechte Tage Energie importieren. Die verstromte Menge an Gas und Öl lag zum Beispiel bei 2,04TWh / 2,92 TWh. (7 Tage / 10 Tage).
Also Zahlenmäßig denke ich, ist das eine durchaus stemmbare Menge an Speicherkapazität die wir bräuchten.