in meinen Elektriker-Bekanntenkreis gibt es sehr unterschiedliche Aussagen/Meinungen darüber, ob die Wallbox mit an den Zähler für den Wärmepumpenstrom abgeschlossen werden darf.
Alleine vom Wort her kam mir das komisch vor, will aber nicht ausschließen, dass das mit dem § 14a Enwg zusammen hängt.
Gibt es hier Wissensträger zu diesen Thema? Könnte ja durchaus ein paar Euro einsparen.
Bin kein Profi, habe es mir aber nochmal angeschaut. Das Gesetz regelt nicht den Tarif, sondern die Anschlussleistung, die steuerbar sein muss. Also bei Überlastung auf mind. 4,2 kW gedrosselt werden kann. Man muss hier also zwischen der Struktur der Elektrik und der Zählerstruktur unterscheiden.
Ich würde also sagen, wenn Wärmepumpe und E Auto über 4,2 kW haben, kann man sie über den gleichen Anschluss „steuern“ lassen. Das sagt aber noch nichts über den Tarif oder die Zählerstruktur aus.
Die Einrichtung eines separaten Zählpunktes ist dabei nicht notwendig. Bisher mussten Sie zwar verpflichtend einen separaten Zählpunkt – getrennt vom Haushaltsstrom – für steuerbare Verbrauchseinrichtungen einrichten. Das gilt seit dem 1. Januar 2024 jedoch nicht mehr. Sie haben die Wahl, ob Sie die steuerbare Verbrauchseinrichtung an einen separaten Zähler oder an den allgemeinen Hauszähler anschließen lassen. Auch bei einem Anschluss der Einrichtung an den allgemeinen Hauszähler, ist der Haushaltsstrom nicht von einer etwaigen Steuerung betroffen.
Den Wärmepumpenstromtarif kann man sich nur klicken, wenn man den Wärmepumpenstrom separat misst. Gleiches gilt für E-Autos.
§ 14a Modul 2 regelt die Netzentgeltreduzierung für separat gemessene steuerbare Verbrauchseinrichtungen, beispielsweise Wärmepumpe oder Wallbox.
Ich würde sagen, es hängt am Ende vom Stromlieferanten ab, ob er für beides einen separaten Zähler haben möchte oder er einen Stromtarif für beide Anlagen zusammen anbietet.
Meines Wissens funktioniert dies. Die Frage wurde mal vor einigen Jahren bis zu einem gerichtlichen Urteil geklärt. Der Hintergrund war nach meiner Erinnerung, dass ein Standardlastprofil sich doch deutlich von einem WP-Tarif unterscheidet und damit die Strombeschaffung teurer ist.
Das wurde entsprechend geurteilt und nach meiner Information geht das ganz unkompliziert. E.on (ich kenne nur diese Werbung) bietet sogar einen günstigeren Tarif für das E-Auto an, ohne getrennten Zähler. Angeblich mit einem Preisvorteil von 12 cent/kWh. Zukünftig könnte dies mit Bidirektionalen Laden kombinierbar sein, dies ist jedoch noch im Gesetzgebungsprozess.
Die WP ist häufig so günstig, weil du sie problemlos steuern kannst und ggfs. drosseln. Technisch ist eine Erweiterung des Autos gar kein Thema. Die Frage ist nur, genügt dir im Zweifel 4,2 kW für WP UND E-Mob.
Das Thema Messkonzept wäre jedoch ein Deep dive für Kennzeichen E.
Zuerst einmal erlaubt ein Wärmepumpentarif keine Drosselung.
Die Drosselung ist in § 14 EnWG beschrieben. Der Netzbetreiber darf drosseln wenn:
eine drohende Überlastung des örtlichen Stromnetzes bevorsteht. Diese muss nach Ende der Gefahr sofort aufgehoben und gemeldet werden. Zusätzlich muss der Energieversorger Abstellmaßnahmen nennen, um die Gefahr zukünftig zu verhindern.
Übergangsweise kann der Netzbetreiber auch vorbeugend höchstens 2h pro Tag die Leistung drosseln, wenn seine Lastberechnungen eine Überlast ergeben. Auch hier → Abstellmaßnahmen
Es gibt noch ältere Wärmepumpentarife, in denen feste Sperrzeiten einschließlich vollständiger Abschaltung gelten. Hat man bisher nicht gewechselt, so gelten diese Tarife noch bis Ende 2028.
Es ist also nicht so, dass der Netzbetreiber nach Belieben solche Anschlüsse abregeln darf.
Direktansteuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung
Der Steuerbefehl wird unmittelbar an die Verbrauchseinrichtung gegeben. Diese senkt den Verbrauch in dem vorgegebenen Maß.
Ansteuerung über ein Energie-Management-System (EMS)
Ein Energie-Management-System ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen hinter dem Netzanschluss gibt. In diesem Fall wird durch den Netzbetreiber eine gesamthafte Leistungsobergrenze übermittelt, die für die Summe aller an das EMS angeschlossenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gilt. Das Energie-Management-System hat in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die vorgegebene Obergrenze am Netzanschlusspunkt durch die Summe der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nicht überschritten wird.
Die Entscheidung für die Ansteuerung über ein Energie-Management-System bietet sich auch dann an, wenn Sie beispielsweise einen Stromspeicher und zugleich eine PV-Anlage betreiben. Die Entscheidung für ein Energie-Management-System ermöglicht es, den selbst produzierten Strom auf die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Haushaltsgeräte zu verteilen und für diese zu nutzen.
Ich musste tatsächlich nachschauen, du hast recht. Die Abregelung erfolgt grundsätzlich pro steuerbarer Verbrauchseinrichtung, nicht für den gesamten Zähler, außer man nutzt Energiemanagementsystem, das eine gemeinsame Leistungsobergrenze für alle angeschlossenen Anlagen verteilt.
Also WP und Wallbox haben 8,4 kW, WP und Klima „nur“ 4,2 kW. Aber frag mich bitte nicht, wie das alles angemeldet, hinterlegt und bei Netzbetreiber angesteuert werden soll/kann. Da war meines Wissens die Gesetzgebung mal wieder schneller als das BSI und die Technik.